lihaobin123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2013-10-16 20:53:49
楼主

变频器型号为:ACS800-04P-0320-7,负载类型为风机,功率280KW,电压AC660V。变频上端的断路器为施耐德NSX630FMIC2.3M630A3PFFC,风机在变频运行大约5个小时左右(运行频率40Hz),断路器直接跳闸,变频器没有报故障。在重新上电后,也查不到有故障记录。而且在断路器跳闸前,显示的电流,电压等参数正常。求教高手指教,不胜感激!




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-10-17 15:01:05
1楼

这断路器的额定电压多少?

我记得NSX额定电压是400V呢

a343070953

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2011年3月15日
发表于:2013-10-17 17:19:03
2楼

额定电压可以达到800V

lihaobin123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2014-08-15 17:00:21
3楼

问题早就解决,一直没有给大家分享。主要就是断路器上采用了电机的保护功能具有三相不平衡保护,同时客户的电源和风电在一起接,电压不稳定,造成变频入口三相电流不平衡,以后变频器上端要选用配电保护的断路器。