yangguang4122
请问各位大师,怎样使用西门子plc来通过控制电机正反转来控制水位的高低,水位使用超声波水位控制器来测量(使用模拟量模块),谢谢!
小诚
是不是水少了正转
水多了反转呢?
领域
引用 小诚 的回复内容: 是不是水少了正转水多了反转呢?
东坡牧羊人
一下就达到工频了,能满足要求吗?
沧海一粟——王者之师
有了超声波那就再加个变频器吧
xiaoyuwww2005
超声波距离测量出水位,当测量的水位高出你的设定值,启动电机排水
但是对于一个抽水机正反转能两个排水 倒是没有见过
阿水--王者之师
引用 xiaoyuwww2005 的回复内容: 超声波距离测量出水位,当测量的水位高出你的设定值,...
这个方法正确 ! 但是 装两个电机 ?
乖乖小笨熊
水泵反转的话效能很低,你确定要这样应用?
是的,用电机来控制阀门?
程序怎样做最简单实用?
cj71902260
有一种电动调节阀门,可以根据模拟量的值调节开度的大小,这个应该满足你的要求。比如你水位是0-5M对应输出的模拟量4-20ma,而4-20ma对应调节阀门的开度大小
谢谢!我的水位已经有一个4-20ma的模拟量输入,我想问一下,怎样用我的这个水位高低信号来控制我水位的高低(控制电机的正反转),根据水位传感器,设定一个水位高度,来实现自动调节功能。
你是想保持容器内水位不变吧?
首先确定你的泵转向变化时进出口能变化,如果是普通泵 很快去修泵吧 密封 轴瓦很快报废。
如果是普通泵 既然都超声波了 加一个变频吧 PLC给定变频器频率 记得变频器设定一个低限速值 否则长期低频运行 普通电机会绝缘加速老化,在你的容器开一个口 加一个电控阀 电磁阀也行看你的现场工艺精度了。
其实还有一个办法 完全不用PLC 直接加一台变频,你的液位计或水位控制器如果有4-20/0-10输出的话 直接给变频 让他驱动变频 变频进行PID运算 现在有很多变频器有供水程序了
回复内容:
对: yangguang4122 谢谢!我的水位已经有一个4-20ma的模拟量输入,我想... 内容的回复!
那你因该是有一个进水一个排水啊。
谢谢!水是流动的,就像排污水一样。
傻样
geili ~!!!!!!!!!!!!!!!
夜猫353
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
看看是啥!!!!!!!!!!!!!!!!怎么不见资料啊
吴双龙
pid 调节仪 自动跟踪设定一个值
青春少年3008
楼主是想通过超声波测位仪来改变电机的正反转,在程序中设定高低水位,通过改变输出占空比的方式来控制电机的正反转