有两台plc 甲,乙,希望甲机的I0.0~I0.3输出到乙机的Q0.0~Q0.3
乙机的I0.0~I0.3输出到甲机的Q0.0~Q0.3
监控是这样的,不知道哪里出了问题
侠盗007
Q0.0~Q0.3对应modbus地址是10001~10004所以乙机的地址改为10001~10004试试