s7-200/300/400与第三方DCS的modbus通讯

 

siemensmylove:我有个项目,现有一个s7-200(CPU为224,只有一个通讯接口且已被占用),一个s7-200(CPU为226,两个通讯端口,PORT0空闲,PORT1占用),另外一个s7-300的CPU为315-2PN/DP(两个以太网口未用),还有一套S7-400H系统(CPU为414-7H)。现在想与第三方DCS进行modbus通讯,请问是否需要增加什么硬件和通讯线? 另外如何写发送数据的程序? 谢谢!

kinkin:如楼上所说,你的CPU226 PORT0可以作为MODBUS通讯(主、从都可以),S7-300系统用MODBUS通讯有方案,但是很昂贵。需要配CP341通讯模块,再加MODBUS主站或者从站授权(硬件狗)。那么我建议你使用一个S7-200CPU+EM277,CPU的接口进行MODBUS通讯,EM277作为PROFIBUS从站连接到S7-300上。

而S7-400H系统,我还是建议你配CP341+MODBUS授权的方案。因为如果也用上面300的方案的话,还需要增加Y-LINK,这样的话,可能不会省很多钱,但方案看上去就复杂了不少。

   

 