国家GB-14287.3-2005标准规定用于电气火灾监控系统的测温式电气火灾监控探测器需要达到以下标准:
1、当被监视部位温度达到报警设定值时,探测器应在40S内发出报警信号。
2、探测器的报警值应设定在55-140度范围内
3、探测器设定报警值与实际报警值的误差不应大于±10%,并满足以上2点要求。
据了解, 测温式火灾监控探测器所使用的温度传感器主要有3种:
1、数字式DS18B20
2、NTC 热敏电阻
3、PT100/PT1000铂电阻
DS18B20 和NTC热敏电阻不是本人最熟悉的领域, 所以不敢妄加评断。
就说说PT100/PT1000铂电阻这种吧。
使用PT100/PT1000铂电阻作为感温元件, 一般是出于铂电阻线性好, 精度高,使用温度范围比较广 等因素的考虑。当然,在电气火灾监控系统中一般温度最多也就在140度以内。
测温式监控探测器使用的温度传感器(主要讲PT100/PT1000)常规外观都是把感温芯片封装在保护管里, 加个延长导线。但是感温元件封在保护管里, 其响应时间就变慢了, 以5mm 保护管为例, 其常温到140度的报警响应时间是1分40秒, 这个报警时间远远达不到GB-14287.3-2005标准要求的40S。