求助帖20分-未结帖

本人新手,关于传感器接入PLC有一些疑问,请各位多多指教!!!市面上温度传感器测温材料看到的基本是PT100、PT1000、LG-Ni1000、NTC10K等,现需要将这些传感器接到模拟量输入输出模块EM235上,PT100、PT1000、LG-Ni1000、NTC10K如何接到EM235上,是直接接上去还是需要加一个温度变送器,如果加温度变送器,那针对LG-Ni1000、NTC10K可有什么变送器,谢谢!!!




shao19880701

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-09-24 23:27:29
1楼

拿PT100说,PT100是一个热电阻,随温度变化,阻值也在变化。可是很不巧,EM235不能识别电阻变化信号,所以需要加上一个温度变送器(有的PT100探头集成了变送器,就是那种探头上面有个大头,上面有好几个接线柱),将电阻变化信号转化成电压,或者是电流信号。这是根据不同的变送器类型而定的,需要仔细看一下变送器说明书。

还要提一下就是,换个EM231模块就万事大吉了,不需要变送器了,231可以识别电阻变化信号的,探头线直接压上去就好。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-25 07:49:47
2楼

学习了,楼主的这个求助帮了我。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-09-25 07:58:23
3楼

温度控制有专门的调节器,为什么总有人热衷于使用PLC。PLC做PID调节不是很方便,如果一定要PLC参与,可以采用PID调节器组成温度控制系统,再与PLC通讯。最好不用PLC做温度控制。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-25 08:50:00
4楼

回复内容:

对: 李纯绪  温度控制有专门的调节器,为什么总有人热衷于使用PLC。... 内容的回复!


 李工说的有道理    不过我估计现在总是感觉用个PLC就算上档次了    就能多要些钱了    而不是考虑经济实惠了

集意机电

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-09-25 11:10:45
5楼

回复内容:

对: 李纯绪 温度控制有专门的调节器,为什么总有人热衷于使用PLC。... 内容的回复!

谢谢李工,刚刚接触这方面,也在慢慢学习慢慢认识当中。我现在有一个NTC10K温度传感器,现在不知道用什么办法接到EM235上,也难找到适合变送器,请务必指教,谢谢!!!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-09-25 11:27:51
6楼

回复内容:

对: 江湖混混-余辉  回复内容:对: 李纯绪  温度控制有专门的调节器,为什... 内容的回复!


 一个唬一个,技术唬老板,老板唬其他老板。动辄“微机控制”,谁都以为“微机控制”就上档次了。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-25 12:32:57
7楼

回复内容:

对: shao19880701 拿PT100说,PT100是一个热电阻,随温度变化,阻... 内容的回复!



   学习了,搞到现在听说很多模拟量都什么需要变送器什么 的,但是实际我看我厂里用的很多压力,距离的传感器直接 电流或是电压信号到 PLC 的模块

wangyunqiang1988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2012年9月03日
发表于:2013-09-25 17:48:17
8楼

新手,学习了,多谢你们的分享!

shao19880701

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-09-26 01:17:34
9楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师  回复内容:对: shao19880701  拿PT10... 内容的回复!


 对呀,很多传感器输出已经经过处理是一个线性的量了,比如0-20MA,0-10V。只有少部分是需要调理板或者变送器什么的。

wangs1919

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年9月27日
发表于:2013-09-27 20:47:02
10楼

EM231 设置RTD信号不用变送器就ok。别的就加变送器吧!

chenmingood

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年3月04日
发表于:2013-10-11 23:33:06
11楼

温度控制调节器太土了,操作也不直观,那有模块加触摸屏用起来方便呢,触摸屏上设温度傻子都会,调节器就麻烦了,还要看说明书,都什么时代了,还在用这些温度表的破玩意,电控柜还在用指示灯、按钮、旋钮之类,都是些淘汰货了,一个触摸屏就都搞定了。

David949813754

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年6月16日
发表于:2015-08-01 10:52:42
12楼

 

回复内容:

对:我现在就是用西门子S7-200PLC的PID温湿度调节做实验,有些问题需要向你请教谢谢 我扣  九四九八要三七五四  希望您添加好友 昨天就遇到问题了 望请教谢谢 

花花公子@123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2016年11月14日
发表于:2018-05-28 16:09:44
13楼

这个资料很实用,要努力学习

蓝文阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2018年10月16日
发表于:2019-01-17 09:55:39
14楼

新手,学习了,多谢你们的分享!



水水有峰峰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2019年6月04日
发表于:2019-06-04 12:17:43
15楼

回复内容:

对:李纯绪 温度控制有专门的调节器,为什么总有人热衷于使用PLC。PLC做PID调节不是很方便,如果一定要PLC参与,可以采用PID调节器组成温度控制系统,再与PLC通讯。最好不用PLC做温度控制。     内容的回复:

李工您好,我想请问一下,如果我只想采集温度传感器的信号,然后显示在显示屏上有什么方法可以不用PLC呢?