西门子224XP接温度变送器怎么接? 点击:3292 | 回复:8



小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-23 17:23:51
楼主


看了手册,I,V是不是接负载的,手册上是2入1出,这个I,V是不是只能用一个?

M,A+,B+应该是接温度变送后的信号。

具体哪个接电压信号(0-10V)和电流信号(4-20MA)。


在网上找了个图,像224XPCPU,其内部模拟量模块是不是已经跟24V连接了。

变送器的+,-  我直接接到A+,M上行不行。

感谢师傅指点哈。




楼主最近还看过



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-23 19:57:38
1楼

本体上的模拟量精度不高,建议不使用。

这个以前在资料上看到,两个不能同时使用。

shao19880701

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-09-23 23:24:12
2楼

有的变送器是需要24V电源供电的。比如我的RTDPT100型。有8个端头。其中R+    R-     R    +R 是接PT100温度探头。MV+和MV-是接PLC模拟量输入,DC+  DC-是接24+电源

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-24 07:23:23
3楼

直接接到A+,M上肯定不行,需要外接电源,而且只接受0-10V的电压信号,不接受电流信号。

M和A+为一组,M和B+为一组,总共两组输入信号。寻址从AIW0开始。

另外,输出M,I,V为可以选择电压输出和电流输出,但是只能使用其中一种。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-24 07:51:34
4楼

看一下这个就明白 :


乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-24 09:08:42
5楼

你的变送器是电压输出还是电流输出?

电压输出直接 接,电流输出接一个500欧姆电阻将电流信号变换成电压信号再接

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-24 14:45:03
6楼


从这个图看,直接可以接,只是只能接电压信号。

上面的圆圈,正负,应该表示的是变送器的信号正负吧?

温度变送器是需要接24V电源的,这个我确定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2018-03-25 16:52:21
7楼

这个要做个装换,但精度不高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2018-07-25 23:17:56
8楼

这个要做个装换,但精度不高


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师