Webaccess虚拟SCADA功能在3G网络中的应用(二) 点击:359 | 回复:2



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:04:19
楼主

Webaccess虚拟SCADA功能在3G网络中的应用(二)

 

下位机webaccess的配置


 


 

3G网络目前有中国电信、中国移动和中国联通提供。每个运营商的制式也不相同。Webaccess有个自动上报监控节点ip地址的功能,但是此功能有个前提条件,就是监控节点的地址是公网地址,动态静态没有关系。目前中国移动和中国联通提供的是私有地址,不是公网地址,因此webaccess在中国移动、中国联通下不能正常使用。(如果运营商能够提供动态的公网地址就可以)。本文档的测试是在中国电信的制式下进行的。因为电信可以提供动态的公网地址。按照正常的建立webacess的流程新建工程和监控节点,并且新建通信端口添加相应的设备。这部分和webaccess单层结构的设置相同。主要是一些细节的设置需要更改一下,下面我们就这部分细节的设置说明一下。

 


一、监控节点属性的修改

 


1、发送设备位置信息到ip地址:218.247.150.226,即填写你的上位机的ip地址。

 


2、发送设备位置信息到TCP端口:504

 


3、发送设备位置信息间隔:1秒



楼主最近还看过



PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:04:43
1楼

二、通讯端口属性的修改



修改扫描时间和超时,根据io点数量和网络延时来设置,可以参考截图中的来设置。


PLC酷客