Webaccess虚拟SCADA功能在3G网络中的应用(一) 点击:3022 | 回复:6



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 14:59:35
楼主

Webaccess虚拟SCADA功能在3G网络中的应用(一)

 

上位机webaccess的配置


Webaccess基于B/S架构的优势,使其在物联网及光伏行业的应用越来越广泛。但是不管是物联网还是光伏行业都具有数据采集点分散的特点,这样不可避免的会用到GPRS或是3G网络来传输数据。该系统用到webaccess的双层架构,同时由于无线网络动态分配ip的属性,决定了该系统的特殊性。在这里分三部分来介绍该系统的配置方法。第一部分为上位机的配置;第二部分为下位机的配置;第三部分为3G网卡自动拨号功能配置。上位机监控节点需要有固定的公网ip地址。

 


一、系统架构

二、上位机webaccess配置


1、新建工程,添加监控节点。前提:如果上位机有连接在防火墙内,必须先开通端口:504、80、4592、14592。监控节点IP地址栏填写上位机公网地址;主要TCP端口填写4592,次要TCP端口填写14592;modbus监听端口填写504。


 

 



楼主最近还看过



PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:00:09
1楼

2、添加一个TCP/IP通讯端口。


 

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:00:36
2楼

3、添加一个设备,设备名称为下位机监控节点名称,设备类型为WASCADA,ip地址为空,端口号为504.设备地址为实际地址。


 

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:01:03
3楼

4、添加IO点。设置如下图。


 

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:01:39
4楼

5、下载工程至监控节点。启动下位机监控节点,3g网络拨号成功,最后启动上位机监控节点,此时应能读取到下位机点值。说明系统配置成功。可以正常使用。


 

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-22 15:02:27
5楼

5、下载工程至监控节点。启动下位机监控节点,3g网络拨号成功,最后启动上位机监控节点,此时应能读取到下位机点值。说明系统配置成功。可以正常使用。


www979152433

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2018年1月26日
发表于:2018-01-26 20:57:13
6楼

这个很好啊。。非常感谢感谢。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师