大家看看这个:
STL S61
LD M80
OR M81
ANI M91
ANI M85
OUT M355
OUT M356
SET M3
RST M32
RST M34
RST D60
MPS
ANDP M1012
INC D61
MPP
AND>= D61 D256
SET S62
SET S70
监控只看到置位S62,没有S70,我找了半天
结果不是没有置位S70,而是一个步逻辑错了,直接把他忽略了
错误是
STL S70
LD M80
OR M81
ANI M91
ANI X1
ANI M85
OUT M358
RST D75
DLD<= D220 D476
AND= D62 K0
DLD<= D222 D476
AND= D62 K1
ORB
DLD<= D224 D476
AND= D62 K2
ORB
DLD<= D226 D476
AND= D62 K3
ORB
ANB
SET S71
中的DLD<=写成了DLD>=了,找了半天才找到,真是坑爹。