首页 上一页 1 2 下一页 尾页

接触器触点经常粘连 点击:7520 | 回复:26



beibeifuyun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年7月31日
发表于:2013-09-13 09:29:57
楼主

我用两个接触器同时控制2个7.5KW电机正反转,采用直接启动方式。正反转切换比较频繁,且正反转之间切换有延时。设备使用一个月多了就会出现触点粘连的情况,可是电机的热保护没有动作。不知道是不是电机的启动方式有问题,请各位大大指点迷津。

电机功率:7.5KW*2

接触器型号:西门子3TF4722-OXMO     63A/220V

热继电器型号:西门子 3UA59 40-2B   12.5A-20A




jilingr888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 161回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:1383
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2013-09-13 09:37:08
1楼

就换大的接触器呀!不怕他坏

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-13 10:48:53
2楼

电流过大  还是换接触器吧 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-13 10:53:58
3楼

估计是容量选小了,要么就是质量不合格的产品。

sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2013-09-13 11:13:41
4楼

选择可能不对,也可能是假冒产品。不然不会出现此种情况的。也可加阻容吸收装置,这样太烦,大家都不愿这样做。

sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2013-09-13 11:15:58
5楼

正反转频繁转换的场所不宜选用热继电器,最好选过流继电器对电机进行保护。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-13 14:30:13
6楼

引用 sunware200265 的回复内容: 正反转频繁转换的场所不宜选用热继电器,最好选过流继电器...



今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-09-13 14:49:48
7楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 估计是容量选小了,要么就是质量不合格的产品。



世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-09-13 16:53:32
8楼

   由于“正反转切换比较频繁”,主触头多次受启动电流的冲击而过热熔焊致使触点粘连,检查下触头处是否熔焊,也有可能是主触头本身抗熔性差引起的。

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-09-13 20:21:10
9楼

直接启动容量大点好

热保护可以选择带热保护的断路器

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-13 21:49:55
10楼

百度了下,你这个型号是温州产品的,所以怀疑不是正品西门子的。所以出问题也是不可避免了。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-13 22:46:38
11楼

假货!鉴定完毕 !            

yizhiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2012年3月06日
发表于:2013-09-15 16:54:23
12楼

山寨,正品西门子棒着呢。

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-09-15 18:13:54
13楼

引用 jilingr888 的回复内容: 就换大的接触器呀!不怕他坏


工作太频繁了

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-09-16 16:00:37
14楼

换固态继电器(SSR)试试。

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-09-28 10:10:05
15楼

可能是假冒产品。不然不会出现此种情况的。除非换更大的

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:172帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2013-10-10 11:43:01
16楼

现在的西门子可多假货了      

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-10-10 11:59:54
17楼

1,也可能是假冒产品,使用时间过短


2,正品 SIEMENS 接触器频繁切换正反转能用 几十 万次是没有问题的。


3,如是正反切换频繁的话建议高个 7.5 KW 的变频器拖动,这样会好点

木木1995

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年5月19日
发表于:2013-10-22 18:08:26
18楼

检查一下你的电压高低,很关键

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-10-23 11:14:12
19楼

可能选择了长运行接触器,要选择频繁启动型也就是你选择了I、II类接触器,应选择III类及以上频繁启动型7.5KW电机63A接触器应该够了。几种类型接触器静动触点材料是不同的,价格也不一样。

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-10-23 14:26:32
20楼

引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 可能选择了长运行接触器,要选择频繁启动型也就是你选择了... 


 