首页 上一页 1 2 下一页 尾页

这个继电器只能用一次? 点击:833 | 回复:22



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-12 12:54:42
楼主

  今天在做做维修电工的试题,做完检查发现有好多错的,其中有一 PLC 中的继电器使用次数问题,我选的是无数字,答案是错了,说只能使用一次,就搞不明白了!



   PLC 中的继电器信号不是可被无数次调用吗 ?



楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2013-09-12 12:59:19
1楼

线圈被多次调用的话就叫双线圈警告了。

王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-09-12 13:01:52
2楼

水哥也能犯这错误?

很显然,同一编号的     线圈     只能是使用一次啊。多次使用的话,会有双线圈警告了。

该触点可以无限使用。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-12 13:41:49
3楼

线圈只能使用一次;

触点可以任意使用的;

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-09-12 13:56:34
4楼

线圈和触点弄混了!  线圈只能使用一次;触点可以无数次使用

 

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-09-12 15:03:59
5楼

我刚学的时候,就用了两次线圈,结果老是编译不通过。后来请教了别人,才明白的。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-12 19:07:37
6楼

引用 surecom22 的回复内容: 线圈和触点弄混了!  线圈只能使用一次;触点可以无数次使用  


 

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-09-12 19:35:04
7楼

引用 surecom22 的回复内容: 线圈和触点弄混了!  线圈只能使用一次;触点可以无数次使用  


 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-14 14:57:31
8楼

线圈被来就只能用一次,触点才没次数限制。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-09-14 15:31:25
9楼

我靠。明明可以无数次使用的。

双线圈又怎么啦?出题的人不懂用双线圈,就出一些这垃圾题目。硬要人家答。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-09-15 21:23:54
10楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 线圈被来就只能用一次,触点才没次数限制。 


 

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-09-15 21:54:54
11楼

学习了!谢谢楼上的各位!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-15 22:40:37
12楼

引用 银光人生—华 的回复内容: 线圈只能使用一次;触点可以任意使用的; 


 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2013-09-15 23:23:25
13楼

告诉你,线圈也是可以用无数次的,只要最终的结果符合你的要求,软件提示双线圈报警,只是给你警告,防止意外发生而已,线圈的结果是最后一次赋值为准

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2013-09-15 23:27:31
14楼

最明显的就是顺序控制中,可以在多个步骤里使用同一个线圈,但出题人的意思估计不是考你这个的

当然不仅是输出线圈,就是内部变量也是可以无限次输出的,只要符合你的设计意图

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-09-16 15:18:36
15楼

西门子的允许多处使用,但是会出现很多想不到的问题,呵呵    

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-16 15:21:07
16楼

呵呵,是触点可以无数次使用


乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-16 17:57:22
17楼

线圈如果是常规输出,只许可一次!

但是用SET、RST等输出指令,许可多次而且操作均有效

今夜不太冷

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2013-11-12 09:04:43
18楼

回复内容:

对: 银光人生—华 线圈只能使用一次;触点可以任意使用的;

正解!


王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-11-12 10:11:15
19楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 线圈如果是常规输出,只许可一次!但是用SET、RST等...


三菱SFC顺控程序中也可以无数次

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-11-12 14:21:03
20楼

引用 今夜不太冷 的回复内容: 回复内容:对: 银光人生—华 线圈只能使用一次;触点可... 


 线圈只能使用一次;触点可以任意使用的; 

 

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页