本人在纸厂工作,最近2个月遇到一个问题。切纸机在自动开机的过程中,不存在人为去干扰,在主控制人机界面上会出现很多报警(也就是所有的故障,马达故障,私服故障,同时一起报),控制室盘柜里面,主CPU会报SF(当然还有一个从站),其他的通信模块和计数模块也会报SF。
在以前的处理过程中,更换过BUS接头,BUS线,和电缆,程序也重新DOWN了,现场的人机也更换过。今天早上同样是出这个问题,处理很简单,但是不知道具体是什么原因。方法是,把主CPU的BUS接头拔掉,CPU控制电路(一个断路器)断掉,然后重新合上送电,CPU就能成功启动起来,如果BUS接头没有拔掉,就无法启动起来,CPU一直处于STOP状态,可以试好多次偶尔才能启动。
求助。