PID新手请教一下大家 点击:233 | 回复:2



xcr2323

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2013-09-04 08:55:15
楼主

例如有个高温罐,装有一个进风机和一个抽风机,这两个风机要同时工作,罐内装有一个4-2mA的温度传感器,现在要求控制这个罐子里的温度在一个固定的值。用两个变频器控制这两个电机,抽风机为固定频率运行,改变进风机的频率来改变罐内温度。那么我想用PDI控制有几个问题不懂,想请教一下大家。

呵呵,可能表达的逻辑不是清吧,就体谅一下吧。

疑惑的问题如下:

1、设备刚运行时,在PID控制前是不是要让这两个风机工作,当接近给定值SV时,才开始PID调节?当反馈值为0时,PID会有输出吗?要是一通电就用PID的话,风机的频率会是一个怎样的值?

2、温度传感器4-20mA转换成相应的数字量,作为PID的反馈值PV;给定值SV也转换成相应的数字量,那么PID输出值也是相应的数值量吗?它是不是也是对应4-20MA的数值量?还是这个数字量转成0-20mA后0-10V都可以?

3、PID的输出值对应的是温度的变化量吗?plc将PID的输出值经模块转换输出到变频器的0-10V模拟量模块,那么PID输出值的范围转换后0-10V,是对应频率0-50Hz的吗?如果是变化量的话,那么又是怎样控制变频器的工作?是不是要在plc刚运行时先给定变频器一个频率,然后再PID调节后的输出值去改变这个频率的大小?还是PID输出值就是给定变频器的频率?

4、在关闭PID的微分与积分作用时,只调比例时,那样当反馈值PV大于定值SV,会出现输出值为负数,那么这时变频器的频率会怎样改变?




pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2013-09-04 14:16:55
1楼

pid控制

pv 是温度

sp 设定温度

op输出控制变频器


这个是温度最好加上微分 不然对温度调节效果不好。


输出最好设置一个最小频率。

xcr2323

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2013-09-04 21:49:02
2楼

回复内容:

对: pdengong pid控制pv 是温度sp 设定温度op输出控制变频器... 内容的回复!

谢谢你的回答


热门招聘