交流280v降压220v 点击:934 | 回复:3



jao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2013年8月25日
发表于:2013-08-30 13:09:22
楼主

互感器上面另加2次线圈要求输出220v相当于加了个变压器,但是现在是输出电压280v,要求降压到220v,怎么用电容或电阻降压,规格大小,最好有电路图,谢谢了




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-08-30 15:10:11
1楼

加电阻不是很可靠;280降低到220,变化60V左右;

P=UI=U平方/R

估计一下100欧姆试试;关键看你电流多大;

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-08-30 17:10:29
2楼

楼主“你说的互感器是电压互感器吧,如是电压互感器,其次级一定是接电压表之类的高阻负载。如想将2次电压280V降为220V,可有3种办法:

   1、将后加的2次线圈匝数减少:如原匝数为N,可去掉3/14匝(如原匝数=140匝,可去掉30匝)。

   2、用2个阻值较大的电阻串联后接二次输出,如:R1=22K, R2=6K,串联后接二次输出端,从R1电阻二端做输出,其输出电压=220V。

   3、用一电阻R、一个电容C串联,再接2次输出端,从电阻二端取电压做输出:

   C=0.2μF、R=20K, 其Zc=1/2πf*C=1÷(2π×50×0.2)×1000000=15.9K,

    其串联阻抗Z=√20×20+15.9×15.9=25.6K

   R电压=280÷25.6×20=218.75≈220V.

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-31 09:41:37
3楼

互感器一般都是做电压取样,因为考虑要求次级电压必须跟原边的线性关系,所以绕组参数实行了补偿处理的!同时还对负载容量做了限制要求,你更改会不会导致得不偿失呢