西门子定位模块MF红色灯亮了,说模块致命问题,请教大家致命解决! 点击:2196 | 回复:3



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2013-08-29 17:51:55
楼主

大家好,我现在发现有一个问题,西门子200PLC后面带EM253模块3块,模块设置等都对,伺服页能正常运行,就是不定期的出现模块报警,也不一定是同一块模块。MF红色灯亮了,说模块发生致命错误。再位置向导里也找不到了。请教大家这里什么问题!

 




mair

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年8月29日
发表于:2013-08-29 18:09:15
1楼

飘过,希望有人能帮助

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-29 20:51:30
2楼

估计应该属于伺服驱动器的电源线、伺服电机线等传过来的干扰所致,做好防干扰再看异常问题处理,伺服驱动器和伺服电机接地绝对不能跟模块电源的接地线混接,模块接地必须独立接地

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-30 07:05:19
3楼

 偶出来的故障是最难检查 的说,可能是干扰 ,也有可能是现场接线有松动,还有可能模块也会 故障,都有可能,只能一个一个的排除 !