麦格米特HMI--按钮脉冲最大为0.5S,导致PLC接收不到。求帮助!! 点击:296 | 回复:1



wydianqi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年5月19日
发表于:2013-08-26 16:00:58
楼主

如标题所述。

现需要HMI传输数据给PLC。

当按下按钮后,PLC的位地址变为ON。当抬起按钮,PLC的位地址变为OFF。(瞬时)

但是,按钮最大脉冲是0.5S,PLC接收不到信息。

求帮助,该如何处理??

谢谢!




--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-08-26 16:07:02
1楼

1.将HMI中的按钮改为置位或者反转

2.将PLC中的位地址做个保持回路,或者置位

 