楼主现在要编一个恒压供水的程序,现在在加减泵这个过程中有点小疑问。

现假设如下

目前只有1#泵变频运行,假设现在要加泵,那么要把1#变频切换到工频,同时把另一台泵变频启动。现在的疑问就是把1#变频停掉的同时直接起1#工频,还是1#变频停掉后延时一段时间起1#工频?


我看网上资料说  要是不延时的话,电机的感应电动势会损坏电气元件;可是要是延时的话,那么延时期间的供水压力岂不是更达不到要求?





李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-26 13:22:19
1楼

1#泵照常运行,启动2#工频泵。2#运行后,1#自动调频,仍保持恒压。

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-08-26 13:39:58
2楼

变频/工频没有用2个接触器切换的话:必须是是1#变频停掉后延时一段时间起1#工频。。。


如果要:1#变频停掉的同时直接起1#工频。。。。。。。也可以,就必须把变频/工频两个接触器互锁了。。。。。。。

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-08-26 16:33:07
3楼

你变频切工频,实际上还是要通过逻辑控制接触器的吸合断开,所以直接切,不需要延时就行了。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-08-26 21:20:03
4楼

支持3楼观点!

只是为什吗么不直接工频启动2号泵?

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-08-27 08:59:25
5楼

回复内容:

对: 时三——王者之师  支持3楼观点!只是为什吗么不直接工频启动2号泵? 内容的回复!


 一般的控制逻辑是将变频的切成工频,然后将2号泵变频启动。如果工频启动2号泵,有较大冲击电流,切水压不易控制。

无名_24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:203
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2013-08-27 09:38:42
6楼

变频工频的接触器需要互锁,是同时动作的,变频启动的泵变为工频运行,另一台泵以变频最低运行频率进行启动

zouzhiyong2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2013-08-29 17:18:26
7楼

学习中  全是高手些

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-29 18:20:11
8楼

引用 zouzhiyong2008 的回复内容: 学习中  全是高手些 


 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师