200PLC把原来加密的程序清除后重新下载程序出现两个问题,一:TD400出现乱码,偶尔会出现一串e,二:EM222输出模块没输出,程序上有输出,电压也量过了,请高手指点下,万分感谢。。




秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-08-23 23:25:26
1楼

一.说明你清除掉的程序与你重新下载的程序不是相同的程序。

 

二:EM222输出模块没输出,程序上有输出,电压也量过了——难道EM222坏了?建议检查一下EM222的连接、接线。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-24 02:25:39
2楼

  完全同意一楼的说法


1,TD400 有乱码?是不是程序字符没有切换还是语言版本出现问题


2,EM222输出模块没输出,程序上有输出,你怎么知道有输入?电压也量过有没有输出?有可能是 EM222坏或是连接线出问题