设备为执行器,可以反馈当前的阀位(开度),为两线制传输,线上带有24V电源。在设备端测量阀位反馈正确,在DCS端测量阀位反馈也正确(两根线万用表直接测量,没有接入DCS);当有一根线接入DCS后,用电流表串接测量,发现电流为80mA。DCS为和利时,具体型号不知,已更换过卡件和通道,发现信号超限问题依然存在。
回工厂用西门子200系列PLC和模拟量模块测量,采用第三通道接法。(如下图)发现当C-不与M短接时,em231采集不到数据,实际反馈为12mA;当C-与M短接时,测量电流超限,实际反馈也为12mA。请各位帮忙指出什么问题?