黎明00000
三菱f500 45kw空压机。运行两小时左右报警恒速过电流,复位后运行报警加速过电流(启动信号给定后马上报警,还没有频率上升)。放置数小时后可正常使用两小时左右。
初判断变频器热性能造成报警,当温度下降后可使用。
风枪加热电流传感器到六七十度不报警,驱动部分加热到五六十度不报警,怀疑模块老化。(没有备用模块更换)
请帮忙分析故障成因和故障现象
时空——王者之师
如果是使用时间蛮长的,应该是变频器老化了,如果是投入新用的,估计你的变频器与机械负载扭矩不适合,导致不能长期稳定可靠使用。
排除变频器与机械负载扭矩不适合,因报警后不能投入运转。确认是变频器故障
补充:报警后摘掉电机,变频独立运行报警加速过电流
阿水--王者之师
更换新 的变频器再试试吧,估计可能还是电路板老化了 !
fyc871356965
引用 阿水--王者之师 的回复内容: 更换新 的变频器再试试吧,估计可能还是电路板老化了 !
此变频器保养非常好,线路板无腐蚀,线路板很新亮。
六路驱动波形在正常运行时非常好。
检查运放:uvw输出通过电阻串给三个运放和直流母线取样4.3v进行比较输出增加一级输出给驱动板检测cpu进行判断。此电路是加速过电流检测点,不知是如何工作的。测试波形都一样。无发测试故障状态时的波形。运放输出到cpu的波形和uvw波形完全一样只是电压被电阻串降低了。
此机器修理了三天了,初判断驱动板无故障,主板无故障,更换模块准备装机。
有经验的朋友希望讨论下。
王者之师--丰李
应该是驱动板的问题、、、、
今天又拉回来了,更换所有模块还是没解决问题。直接运行就跳oc1了。空载和小负载还是没问题,判定驱动板检测部分有故障了,拆下电解电容进行测试都没有问题,换新的上去测试故障依旧。没办法了,今天研究下吧。希望得到大家技术支持,谢谢
买了新主板故障依旧,没办法就再买驱动板
纵横军团-小麻籽
这块不像电流检测回路啊!倒像是缺相检测啊。这种通过小电阻检测电流的方式基本上用到小变频器上的,像你45KW的应该用电流互感器才对啊。没见过三菱的变频器不知对不对。
lcy80755082
楼主解决了没?我也碰过好几次这样的问题,求解!!!
liu_chun555
请问下,问题解决了么