二次供水工程应独立设置,应和城市给水管网或居住小区的供水能力相匹配。

  变频无塔供水工程的设计应满足使用要求和节能要求,同时还应方便施工安装、操作管理、安全保护和维修检测等提供便利条件。

  无塔供水设备系统选择

  1 二次供水增压站的数量、规模、水压应结合居住小区规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布以及系统维护和安全运行等因素,经技术经济比较后予以确定。 在城市给水管网条件允许的情况下,可以选择管网叠压供水形式,其设计方案和所选设备须征求当地供水企业意见,并得到认可。

  2 二次供水系统采用形式的选择,一般可用变频无塔供水水池加变频泵、叠压供水系统、泵加水箱的增压系统等。高层二次供水还应有合理的竖向分区,不宜采用高能耗、一次加压后再利用减压阀分区降压供水的方式。

  3 二次供水竖向分区应根据二次供水形式,建筑物用途、建筑高度、使用要求、能耗、材料设备性能、维护管理等因素综合确定。

  4 变频无塔供水增压泵站的引入管宜从居住小区给水管网或市政供水管网单独引入。

  5 为保证居住小区供水的安全性,当使用二次供水的居住小区规模在3000人以上时,其二次供水室外管网宜成环状网,增压泵站与二次供水环状网的连接管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余连接管应能通过不小于70%的流量。环状管网应设置阀门分段,分段数量按事故或检修时可承受的停水范围确定。

  6 二次供水范围内,使用性质不同或水费单价不同的用水,应分系统分表计量.