常常看党的文件,也常常参加企业的各种会议,最熟悉的一句话就是举一反三,引以为戒。
去年十月份偶厂一套大型的新设备开车中,出现一个问题,普遍的问题,开车一个多周后才发现众多管道的手阀、调节阀等的密封塑料盖没有启下来就安装到管道上,本来这些密封塑料盖是阀门厂商为了防止阀门在运输过程中进入杂质而临时密封的措施,却被施工人员马虎大意的装到管道上,于是阀门就成了一个带有,盲板的阀门,管道的介质怎会流动,开车过程中发现这样的问题不下十多台。
今天晚上,偶厂的一套加氢新设备开车,上班后就跟着搭档屁股后面去现场维修一个调节阀,原因工艺人员说控制室开关阀门现场活动正常可是调节阀不启到调节作用,现场查看调节阀是三通调节阀,阀体上却有两种流动方向表示箭头,工艺人员拿不准那个方向安装的,让仪表人员确认阀门是否装翻。
在控制室偶还和熟悉的操作工开玩笑说去年的设备开车好多阀门密封盖没有启下来,这次不会也没有启下来吧,工艺的负责主任严肃的对偶说这个绝对不会的,因为开车之前已经查故障消缺三个多月了,装置都是内的每一个地方都摸熟了。
手忙脚乱的找工具拆卸,阀门是DN150的三通阀,使用倒链吊装拆卸连接法兰一看,靠,调节阀的密封盖没有启下来,三个法兰口三个塑料密封盖,两个中间已经穿孔了。
常常说举一反三,去年设备出现这样的低级错误,现在又出现了,具偶猜测设备里面还不知道有多少阀门内盖没有启下来呢。
这个可是正规的王牌安装队,中国十四化建的杰作。