modyhank
我有一台15KW电机启动,只是搅拌用,用接触器直接启动跟关闭可以不,会有什么不良后果。 从成本方面考虑可行性方案。
研讨会宣传员_3259
一楼的回答很准确,建议直接参考即可!
那就选择直接启动了,变压器完全可以承受的。空开改成C40的。热继电器整到28A。热继电器起过载保护,空开起短路和线路过流保护,如果空开太大了起不到线路过流保护的作用。谢谢给位的回答。
cxksdls
才十五,直启没有关系的。
laozhou961023
看变压器的容量啦,我们22KW都直接启动,没有什么问题。
江湖走走--原创军团
引用 laozhou961023 的回复内容: 看变压器的容量啦,我们22KW都直接启动,没有什么问题。
看变压器容量,我们160KW也直接启动。
隨風--王者之师
whybbdbb
变压器够大可以直接起动的,接触器选择的就要大一点,接触器触点损坏的比星角降压起动要快,直接起动选择60A的,星角起动选择2个40A一个30A,直接起动负荷接3根线,星角起动负荷接6根线。自己配柜的话,配电柜成本星角要高一些,高几十块钱;配电柜到电机多3根线,线钱能多点,距离短就差不了多少钱了,线长了的话就考虑直接起动了,能省点线钱。星角接线比直接起动麻烦一点点,要是有专门维护电工而且线的距离不长就选星角降压起动,要是没有电工维护就用直接起动,线路简单修也好修。
紫黄黑
没问题 我90的都是直接起
烈飞虎
要看启动的扭矩了,要是扭矩大,建议降压启动
y13320997817
考虑会不会平凡启动,,要是平凡启动,接触器估计得用9511的哦
采用了直接启动的方法,使用的时候没有问题。但是郁闷的是,选的是C40的控制,启动直接跳闸,后来换成C63的了。 还有另外几路是4KW的电机,用的是C10的控制,也直接跳了。 本来是要买D型的,后来没有买到。 到现场悲剧了。
llx255
采用了直接启动的方法,使用的时候没有问题,断路器选D40的,接触器选60A的。。
沥青站
15KW没有问题,只有变压器够大就行。
月亮醉了
完全可以我厂的水泵18.5KW的都是直接起动的!!!!!1