首页 上一页 1 2 下一页 尾页

15KW电机启动问题 点击:2987 | 回复:34



modyhank

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2011年4月14日
发表于:2013-08-16 15:29:03
楼主

我有一台15KW电机启动,只是搅拌用,用接触器直接启动跟关闭可以不,会有什么不良后果。 从成本方面考虑可行性方案。




--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-08-16 15:37:50
1楼

如果变压器的容量足够,完全 可以直接启动啊。

缺点就是启动电流过大。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-08-16 15:37:53
2楼

可以,没什么后果,成本最低的启动方式了

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-08-16 15:56:04
3楼

冲击电流大约要500多A,最好星三角启动,这样子对你的其他设备好,对你的变压器更好,没有多少钱的

renzaihong

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年9月16日
发表于:2013-08-16 16:24:51
4楼

一般电机功率大于11KW,用星三角启动比较好。

modyhank

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2011年4月14日
发表于:2013-08-16 16:27:17
5楼

谢谢,线路选6MM², 空开选C32的有没有问题?

向阳花开的春天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年7月18日
发表于:2013-08-16 16:40:12
6楼

最好是星型三角形降压启动,不然在启动时电流大。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-16 17:36:44
7楼

如果线路较远,建议直接启动较佳!

如果线路较近,例如小于100米,建议选用星三角启动,这样对电机本身和搅拌机机械部分均较好

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-16 19:00:59
8楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 如果线路较远,建议直接启动较佳!如果线路较近,例如小于...



宇翔工控

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2013-08-16 20:56:33
9楼

引用 王者之师--丰李 的回复内容: 冲击电流大约要500多A,最好星三角启动,这样子对你的... 


 15KW的电机直接启动有那么大的启动电流吗?直接启动可以,但影响同变压器相关负载。星三角启动是最经济的,影响也是相对小一些。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-16 21:03:48
10楼

   如果变压器的容量足够,完全 可以直接启动啊。不良后果的缺点就是启动电流过大,对电网的冲击影响较大。

   用星三角启动最为方便

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-08-16 21:25:29
11楼

最好是星型三角形降压启动,不然在启动时电流大。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-16 21:26:12
12楼

这么小的电机还星-角启动?再小容量的变压器都不用,就直起吧!小容量电机启动电流倍数不会超7。

空开选32A不行,40A以上的。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-08-16 22:02:14
13楼

才十五,直启没有关系的。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-17 20:20:38
14楼

引用 明亮天空 的回复内容: 才十五,直启没有关系的。



[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-08-17 22:01:27
15楼

以前在钢厂时,有几台90KW水泵,就是直接启动的。。

  主要是钢厂的变压器够大。。。这是前提,。

 呵呵

jiedamotuo

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2012年8月04日
发表于:2013-08-17 22:30:51
16楼

    我们厂的多台液压机22KW电机都是直接启动,D50的断路器5011接触器,用了快10年了也没发生什么事故。变压器是315的。

青铜_95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 202回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:489
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2013-08-29 14:11:14
17楼

    不怕,我们公司30KW的电机都是直接启动的,跟你样也是搅拌机。

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2013-08-29 15:09:43
18楼

可以的,搅拌机只是普通的机械控制,使用接触器控制比较简单,但是要加热继电器,用以保护电机。

ly965018007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月30日
发表于:2013-08-30 22:22:42
19楼

电机是15KW,可以采用直接启动方式,在这种负载率不大的情况下,一个断路器,一个接触器,一个旋钮开关就可以了,保护方面注重断路器的选择,

爱上西门子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2013-08-31 17:29:35
20楼

没有问题,直接启动力矩大,冲击电流大,时间短