zeng1116
改造项目,原三台软启泵改成两台软启两台变频。
变频器为 施耐德 ATV 61系列 160KW,有进线电抗,有可靠接地。
软启动器为 AB的 150-B240NBDB,
软启柜装了功率补尝电容,后因变频器开启后会导致发热煤毁,就拆了。
现在的情况:
1.在没开变频器的情况下,开软启动器时,软启上显示的电流为150A,钳表测的输出电流为150A。
2.在开启变频器的情况下,开软启动器时,软启上显示的电流为100~115A附近波动,钳表测的输出电流为150A。
在软启前端加EMC滤波器,没有明显改善。
王者之师--丰李
是否因为变压器容量太小了?
因为变频器本身容量造成系统容量增加,变压器容量稍微小点?
第五纪冰川
软启的电流检测用的好像是电流互感器吧,变频器容量较大,造成输入端电压畸变,这个畸变通过软启过程中的电动机产生电流畸变(这个电流畸变与可控硅产生的电流畸变叠加)产生软启测量误差吧。
你用的手持表估计为交直流两用的那种吧,能测量真有效值,所以可以测得真实电流而不被干扰。
回复内容:
对: 王者之师--丰李 是否因为变压器容量太小了?因为变频器本身容量造成系统容... 内容的回复!
变压器的容量确实不够,改造前只支持3台80KW的软启,改造后为避免它超负何,限制开机数量,开了一台变频器后,只准再开一台软启。
对: 第五纪冰川 软启的电流检测用的好像是电流互感器吧,变频器容量较大,... 内容的回复!
你好,如果是你说的这种问题,有什么办法可以解决吗?
对: zeng1116 回复内容:对: 第五纪冰川 软启的电流检测用的好像是电... 内容的回复!
这要启动过程正常,启动完成了软启被旁路了,也没多大关系呀。