1、空压机设计配套电机有标配和高配两种方式,高配是要求配套电机可正常工作于额定功率115%~120%的工况,美系及国产空压机多是按照高配来配置,而欧系空压机厂家多为标配。您所选的变频器应该已经达到可驱动高配电动机的标准了,没问题。
2、工况上要考虑:变频改造空压机在运行时,20Hz以上才会有效地工作,产生压缩空气,并且油路才能正常运转,20Hz以上时负荷才会加大。如果确认空压机是正常的,可能要考虑一下是否有变频器设置上的问题,包括限流设置等。
3、进行变频改造,初次上电调试,要检查空压机是否反转了,电机参数是否设置正确,矢量控制时最好是有自学习,一般只能静止自学习(现场一般是拆不掉联轴器的)。不正确设置参数,也会造成类似上述问题。
您有兴趣和问题的可以联系我。广州三晶电气有限公司,专业变频器制造厂家,有空压机专用产品和行业服务团队。020-66600087,Q:1105587721
回复内容:
对: yujialutiamo 回复内容:对: 彬彬_1 1、空压机设计配套电机有标配... 内容的回复!
恩恩,没有报过流,就是输出频率瞬间就减小了
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
510系列变频器降频运行就是因为过流了!
510缺省设置为风机水泵型负载(二次方),输出20Hz时电压也不过100V,电动机达不到额定转矩,转差大,电流过大,变频器将频运行维持不报过流故障(其实已经过流了)。
五代兄让你改为线性,目的就是让变频器在20Hz时电动机能够有额定转矩(或接近额定转矩),让电动机能继续加速到变频器设定频率。
我观察的情况是螺杆机本身是恒转矩负载(或者说基本是),但带负载以后就不是了,随着出口压力增大,负载将加大。
你看下坛上就有个帖子说这个问题,改变频器后最低运行频率为25Hz(好像是)压力还高就进入卸载。如果停机后,变频器就起动不了电动机。