楼主最近还看过
三菱4AD模块输入电流为0—20ma时,其对应转换的数值量为:0—2000,即1mA对应数字量为100。
温度传感器 测量范围是200-1800,变送输出电流是4-20MA,即变送输出给模块的输入电流是4 — 20mA,使模块转换的对应数字量应为:400—2000.
即:当被测温度=200度时,变送其输出电流为4mA,模块转换的数字量=400,当被测温度=1800度时,变送其输出电流为20mA,模块转换的数字量=2000.
其数字量(Ax)与温度(Tx)之间的关系及转换公式如下,即应按该转换公式编程求出温度值。
温度传感器变送后,200度是对应4mA电流,4mA是温度传感器变送输出的最小电流值,当测量温度200度以下时,由于已超出温度传感器的测温范围,其输出值是不会小于4mA的。
回复内容:
对: 研讨会宣传员_3259 1、若将4AD模块0-2000偏移增益为200-180... 内容的回复!
如果不增益偏移。。那PLC内部如何读取正确的数据啊。。
例如: 如题将200-1800度转换为4-20MA,那么800度时的电流为10MA,
而12MA输入到4AD当中,对应的数值是750,如果PLC读取750为实测温度的话,不久不正确了吗,如果再用4则运算,如上图,斜率不一样,就找不到合适的公式来运算,。
那我们要不要预先将4AD偏移增益呢?
其实我也是第一次 做这个 就是想不明白,这种情况到底要不要偏移增益?