公司原有的设备配套电动机为45KW6极 星三角启动 正常运行时电流为30.0A
因电流较小 为降低损耗 对电机进行更换 前提条件是除电机外其它任何条件都不变
45KW6极 30.0A
22KW6极 19.0A
15KW6极 18.0A
有一点不明白 既然如此 设备当初为什么要配用45KW电动机?
楼主最近还看过
cstaiti
选型又不是看电流的 看看你要带什么负载啊
莫其麟
可能是留有一定的余量,或者是考虑到最大负荷的情况,也可能是其他原因。
消磁环01
工程师的惯性思维作怪
阿水--王者之师
1,选型又不是看工作电流的 看看你要带什么负载,有时轻载有时重载,还有起动
2,可能是留有一定的余量,或者是考虑到最大负荷的情况
3,或是设备生产厂商正好有一台大电机无地方安装使用这次正好使用
surecom22
引用 阿水--王者之师 的回复内容: 1,选型又不是看工作电流的 看看你要带什么负载,有时...
要全面考虑,正常运行30A, 18A-19A的电机就小了。
水无心
惯性思维设计的值通常都大或者大的电机钱多啊
不要低估了设计工程师,不说大公司的审核流程,就是小公司也会有成本考量的,一个工程师的价值是在满足设计要求的前提下还需节省成本!
主要看设备用途是干什么是不是考虑以后发展,负荷率、不要只看电流
王者之师--感叹号
45KW额定电流接近90A,正常运行电流30A几乎接近空载!
yanwen0227
引用 cstaiti 的回复内容: 选型又不是看电流的 看看你要带什么负载啊
言之有理!
李纯绪
原设备是按额定工况选配的电机,而且考虑了各种可能的情况下都正常运行,你的工况不能代表这类设备的所有工况。
电机大了不一定电耗高,选小了会费电的,铜损大呀。
30A电流不一定比19A多耗电。
fyc独家记影
引用 李纯绪 的回复内容: 原设备是按额定工况选配的电机,而且考虑了各种可能的情况...
时三——王者之师
15kw19电流,负荷也不重,想听李老师详解以上观点!
具体是神马设备,楼主不妨说详细些;或许所选设备就不是针对楼主工况设计的!
30、19、18是含无功的测量电流,有功电流差不多,所以耗电没太大差别。不过,他这还真是特例,电机负载过分轻。不知什么设备?
renzaihong
可能你现在加工产品时负载没有达到设备设计时的负载。
乖乖小笨熊
楼主:这个不奇怪,也许你们的设备当初是菜鸟工程师做的!
因为我就见到一条常规皮带输送线,皮带线15米长度宽度0.8米的电子厂轻负载型,我计算一下按照那个厂家工况采用1.5KW的电机就足够了,可是原来工程师设计选配的是15KW的电机!
楼主的如果单纯从负载考虑的话,7.5KW 6极电机就行了!但是不知你们的负载是不是冲击性负载,要求较高启动转矩......
就是这个设备 纸浆塔底部安装的推进器
这类设备负载变化会很大的,纸浆的粘稠度、流量、流动阻力会影响负载。
引用 李纯绪 的回复内容: 这类设备负载变化会很大的,纸浆的粘稠度、流量、流动阻力...
19楼回答的不错