迷茫的羔羊
公司最近买了一台红外测温传感器,要装到设备上去。。。输出是4-20MA,测温范围是400-2000度,
我想问大家,当测量温度低于400度时,它的输出电流是不是都为0 ,当等于400度是不是突然升到4MA,
现在 老板要我,再加一个热电偶,当0-400度时用它检测,400-2000时用红外检测。。。由FX2N控制。。。烦死了这个程序。。。大家给点建议。。
楼主最近还看过
银光人生—华
按照常规应该是这样的:
4MA---------400度
20MA--------2000度
是这样的对应关系的,温度400以下,输出电流应该还是4MA;
温度2000以上,输出电流应该还是20MA;
温度变化,电流也随着变化,之间应该是线性的变化关系;
擦,那不岂是我一开机就是显示400度。。。。。
如果我设定 300度 那不是温度一直升不上来。。。。
wisexdh
哈哈,是的,最少就是400度
引用 迷茫的羔羊 的回复内容: 擦,那不岂是我一开机就是显示400度。。。。。
因为你的选型,决定了是这样的;说明你正常使用时候温度在400以上的;
否则可以选择:4-20MA对应0-2000的;
回复内容:
对: 银光人生—华 引用 迷茫的羔羊 的回复内容: 擦,那不岂是我一开机就... 内容的回复!
问题是。。红外测温传感器,现在根本没有0度开始的,,,至少也要200多度开始
鲁庄
根据你的测量范围,再买一个热电偶,如果PLC是两路模拟输入的,可以在内部自动转换,如果是一路,可用转换开关外部转换。