富士 G11 1.5KW无直流母线 点击:579 | 回复:6



变频器维修销售节能改造

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2013-08-06 10:59:21
楼主

富士G11  1.5KW 正常上电没有直流母线电压是哪里的问题啊,望指点。谢谢




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-08-06 15:51:41
1楼

直流母线没电压?又咋能正常上电呢?

楼主用万用表的二极管档测下整流桥是否正常吧,怀疑整流部分出现问题

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-08-06 16:40:22
2楼

整流桥或者启动电阻吧。

变频器维修销售节能改造

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2013-08-10 13:33:45
3楼

是监控显示没直流母线电压,实际是有的  运行无频率的

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-08-10 21:35:08
4楼

查一下直流电压检测回路,应该是该信号没有送到cpu上。

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2014-06-24 17:22:40
5楼

查一下直流电压检测回路,应该是该信号没有送到cpu上。

绛紫葡萄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年6月24日
发表于:2014-06-24 18:15:28
6楼

三相交流永磁同步电动机无感驱动器方案技术转让

产品规格:0.75~132KW
电压频率:380V 、50/60HZ  
控制方法:速度控制模式,转矩控制模式,转矩/速度混合模式
转矩精度: ±2%额定转矩
1、控制方式:采用美国TI集团32位DSP为核心的控制单元,实现高性能的矢量控制。
2、内置PID功能,可实现高性能的速度控制和转矩控制。
3、强大的通讯功能,支持标准的Rs485/232通信,支持CAN BUS。
4、人性化显示菜单,可方便显示状态参数以及对控制参数的调整。
5、特有的逆变模块温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
6、具有完善的过流、过压、过热、欠压、过负载、欠相等保护机制。
联系电话13823137464