关于变频器加速时间减速时间的设定 点击:13256 | 回复:19



集意机电

    
  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-07-30 10:20:23
楼主

变频器变频时,加速时间和减速时间如何确定,加速时间短了可能过电流,长了会怎么样,对于减速时间而言,时间长了会怎么样,短了会怎么样,如何设定加减速时间最恰当呢?谢谢




  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月18日
发表于:2013-07-30 16:14:01
1楼

根据负载大小,惯性大小来决定

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-30 16:25:56
2楼

根据负载性质及惯性、负载功率大小来设定,设定短了,会造成过电流,设定长了,提速和减速时间会太长,或许会影响工艺的要求。

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-07-30 19:48:35
3楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 根据负载性质及惯性、负载功率大小来设定,设定短了,会造... 


 我们公司调试的机器,因为有型号大小,负载不同,所以列了个表格,对应调定多少时间,

服务人员出去就按表格来的

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-07-31 08:30:19
4楼

我们一般20S足够了,一般变频器默认值也是20S

集意机电

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2013-07-31 09:04:16
5楼

回复内容:

对: --领域  引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 根据负载性质... 内容的回复!


 那55KW电机应该调在多少秒合适

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-07-31 22:23:56
6楼

回复内容:

对: 集意机电  回复内容:对: --领域  引用 江湖走走--原创军团... 内容的回复!


 与电机功率无关,视负载惯性定。

chuanyisuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2013-08-07 22:01:32
7楼

与变频用途,连接设备有关。

mabelyang

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2013-08-21 13:41:35
8楼

引用 chuanyisuo 的回复内容: 与变频用途,连接设备有关。 


 能否说的具体一些

名字已经被人注册

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年5月07日
发表于:2013-08-21 15:48:57
9楼

加速时间短了容易过电流,长了频率上升时间长。减速时间短了容易过电压,长了频率下降的时间长。具体的加减速时间的设置是看具体的负载以及工艺要求决定的。一般的原则是在保证不过压过流的前提下,加减速时间越短越好。这样变频器的响应速度快。

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-08-21 17:32:32
10楼

引用 名字已经被人注册 的回复内容: 加速时间短了容易过电流,长了频率上升时间长。减速时间短... 


 

马哥8

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年8月21日
发表于:2013-08-22 09:43:25
11楼

具体的加减速时间的设置是看具体的负载以及工艺要求决定的。一般的原则是在保证不过压过流的前提下,加减速时间越短越好。这样变频器的响应速度快。如有特殊要求,例:卷扬机,垂直电梯等可以加刹车电阻,加减速能调到最短

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-08-22 10:19:31
12楼

引用 马哥8 的回复内容: 具体的加减速时间的设置是看具体的负载以及工艺要求决定的...



茨浮电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年8月22日
发表于:2013-08-22 15:11:51
13楼

登录www.scpow.com茨浮电气官网变频器运用

xinya飚哥

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2013-08-23 23:32:44
14楼

具体情况具体对待   现场调试再定   变频器本身有限定值  放心大胆调整

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-24 09:04:43
15楼

引用 马哥8 的回复内容: 具体的加减速时间的设置是看具体的负载以及工艺要求决定的...



芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-08-24 09:31:59
16楼

加减速时间短了,你试试自己抬着东西加减速就明白了。加减速时间长了。老半天都走不起来停不下来。

chen2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年8月27日
发表于:2013-08-27 14:26:02
17楼

根据负载特点和变频器功率不同而定.

chen2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年8月27日
发表于:2013-08-27 14:27:53
18楼

根据负载特点和变频器功率不同而定.

全新DNV510系列是性能、功能高度融合的电流矢量控制通用变频器。 DNV510具有业内首屈一指的驱动性能和功能控制,采用独特的电流矢量控制算法,可以高效率驱动感应电机IM和同步电机PM,实现高精度,高力矩等高性能控制。 

可电话联系18123854018

ly965018007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月30日
发表于:2013-08-30 22:54:27
19楼

首先,确定是什么负载,如果是大转矩,大惯性负载,上升时间要长一点,下降时间要比上升时间短3--5秒。同时要看设备的使用情况,工艺要求是什么。成本效率要求等,最好说一下什么设备。