jeffandgl
在配电室里面,主进的电流小于分配电的总和,其中分配屏里包括感性和容性负载。请问怎样计算电流方法?主进电流如何计算更接近负载总和电流?
研讨会宣传员_3259
主进电流为视在电流,他等于后边所有感性负载和容性负载的矢量和,不能单纯的直接相加的。