   变压器油若含有水分,应将其除去。除去油中水分的最佳方法是进行真空过滤、压滤式过滤或离心机分离。如果现场不具备这类处理设备,可按以下简易方法进行处理:

(1)取经过干燥的球状粗孔硅胶(使用前应过筛除去灰尘),用无碱性玻璃丝布或细砂布将其包扎成袋状浸入油中,硅胶用量视油中水分含量而定。对于水分含量较高、油质浑浊或击穿电压较低的变压器油,硅胶用量以3-5%为宜。通常,硅胶袋在油中浸泡4-6小时,就可使油的击穿电压提高到40千伏。如果将油加热到50-60℃再进行硅胶处理,效果更好。

(2)将经过干燥的快速或中速滤油纸进入受潮或水分含量较小的油中,一般经4-6小时也可使油的击穿电压提高到40千伏。此时应注意,滤油纸的边缘要整齐,以防纸纤维脱落在油中。

   经过上述处理的变压器油,应经简化试验合格才可注入变压器中。