维修一天冷冻机,CPU224 02.01版本,后有235模拟量作为信号输入,模拟量为4个PT100.由235提供恒流给4个串在一起的PT1OO,然后分别取每个的电压作为温度的变化。

故障为 第二个温度显示开机后1-5度在跳,不稳定

处理方法  换了温度计,换了235   还是不行。想看cpu的信号处理有密码锁住不行。

最终解决办法:厂家说把控制箱里的模块全换掉,最终把cpu和其余的4块模块全换掉,一共1万6千多。好了。价格比市场上买的贵的多了去了。

求解    换下的cpu自认为好的,谁能把密码给解了。