如何准确判断接触不良故障点 点击:720 | 回复:15



917426952

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2013-07-25 23:17:11
楼主

当一条控制回路上串联有多对触点时,如果发生接触不良故障,如何准确定位故障点?烦请各位师傅多多指点。




小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-25 23:21:23
1楼

接触器是不可以串联使用的。

917426952

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2013-07-25 23:37:22
2楼

引用 小诚 的回复内容: 接触器是不可以串联使用的。


但是接触器的辅助触点是可以串联在控制回路中的。其他还有中间继电器,热继电器,计数器,计时器,按钮,行程开关等,它们的触点都是要串联或并联在电路中的。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-07-26 02:56:48
3楼

接触不良而又故障不稳定的情况,有时凭经验、有时凭分析,等;具体情况有所不同。

纯粹顶一下帖子。

你是我的菜-PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2013-07-26 08:35:44
4楼

我也只是来围观一下,我不说话

万能小小工

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2012年12月11日
发表于:2013-07-26 09:01:50
5楼

要分析具体电路。可用短路法。确定

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2013-07-26 09:15:52
6楼

楼主的意思明白,接触器辅助触头在控制电路中的串、并。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-07-26 10:18:33
7楼

有发热现象的话可以使用远红外测温仪直接找到问题点,这类问题一般确实不好发现问题点。

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-07-26 11:09:27
8楼

引用 万能小小工 的回复内容: 要分析具体电路。可用短路法。确定


短路法比较好使,另外选用优质电气零配件很关键,可以省不少心。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-07-26 11:23:59
9楼

如果逻辑过多,请使用logo!

hi_test

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 318回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:2741
  • 注册:2009年8月15日
发表于:2013-07-26 11:38:14
10楼

回复内容:

对: 小诚 接触器是不可以串联使用的。 内容的回复!


你这种理解,无敌了!!!你是神马人~~~~

917426952

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2013-07-26 21:24:39
11楼

谢谢各位老师的精彩回复。公司的设备比较旧,备件也不齐全,感觉很无力····

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-26 21:39:34
12楼

可以测量压降,探测温升等等。也可以分段检测。

学不止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2013-08-02 12:18:08
13楼

回复内容:

对: hi_test  回复内容:对: 小诚 接触器是不可以串联使用的。 内容... 内容的回复!


 阁下对楼主的见解理解错了:他的意思是一个控制开关 不能同时带动两个接触器,就好比西门子在一个网络里不能有两个线圈输出。

工控新手-钟艳婷

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-02 13:49:24
14楼

这个:只有凭经验查找,一般出问题较多的总是同一个器件或者同一品牌器件

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-03 14:43:09
15楼

1, 只有凭经验查找

2,用测温仪测量触头,温度偏差较大的一般接触不良

3,如是有 PLC 连接信号点的,也可通过 监控软件中的对信号点的输入通讯闪烁来检查,这个是最为有效的方法