施耐德M340求助 点击:1291 | 回复:14



harry112681

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2013-07-24 10:46:41
楼主

要求:开始运行后 电机1通电3秒后电机2通电,停止时电机2先断电5秒后电机1再停电,求帮助,我自己只能做到开始运行后电机一通电三秒后电机二通电,但是按停止时二个电机一起断电。




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-24 10:54:02
1楼

停止时候用断电延时指令啊;

都是用的定时器;

楼主截图上来看看;

harry112681

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2013-07-24 12:17:22
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华 停止时候用断电延时指令啊;都是用的定时器;楼主截图上来看看; 内容的回复!



harry112681

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2013-07-24 12:29:13
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华 停止时候用断电延时指令啊;都是用的定时器;楼主截图上来看看; 内容的回复!



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-24 15:18:58
4楼

                                                      

 

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-24 15:20:18
5楼

停止你都没处理啊,两个停止一样;后面一个停止要处理一下,类似电机延时输出;

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-07-24 17:10:34
6楼


刚才编的   是否适合工况

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-07-24 17:11:57
7楼

奥 刚才仿真把时间都设成10s了  忘改回来了

harry112681

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2013-07-25 07:53:38
8楼

回复内容:

对: caojie0723--王者之师 奥 刚才仿真把时间都设成10s了  忘改回来了 内容的回复!


弱弱的追问一下,只有一个开始按钮(start)一个停止按钮(stop)。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-25 08:11:23
9楼

引用 harry112681 的回复内容: 回复内容:对: caojie0723--王者之师 奥 ... 


 肯定是一个开始一个停止啊,

因为第二个电机停止条件是在第一个延时之后,其实也是2个;

harry112681

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2013-07-25 08:21:18
10楼

回复内容:

对: 银光人生—华 引用 harry112681 的回复内容: 回复内容:... 内容的回复!

这个我就可以理解为STOP2不用赋予地址了么?如果没有地址STOP2实际上是没有意义的对么?我是菜鸟,说的不对的地方请见谅。然后菜鸟先按照二位前辈的方法做一下,然后去PLC那试一下。先谢谢了。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-25 10:58:05
11楼

引用 harry112681 的回复内容: 回复内容:对: 银光人生—华 引用 harry1126... 


 每个都需要地址的啊,地址类型可以是%MW100.0 记得好像是这样的吧;只要地址一样就行吧;

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-07-25 14:10:30
12楼

 

 启动 停止为一个啊,启动、停止也是要赋予地址的啊,比如%I0.1、%I1.0 等,

图中 run stop为启动停止

run2  stop相当于中间变量

MOT1 MOT2 为2个电机的输出

来临的天使

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2016年1月14日
发表于:2018-09-10 16:54:54
13楼

这是我自己编写的程序,请指教一下,我这里仿真打不开

来临的天使

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2016年1月14日
发表于:2018-09-10 16:56:21
14楼

QQ截图20180910165316.png这是我自己编写的程序,请指教一下,我这里仿真打不开