RTD热电阻和TC热点偶输入模块选型 点击:124 | 回复:0



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-07-23 18:42:08
楼主

RTD热电阻和TC热点偶输入模块选型


热电阻选7PF00(跟线制有关吗,我用PT100),热点偶选7PF10可以吗?接线应该注意些什么?
答:7PF00是热电阻模板可接PT100,7PF10是专用偶模板,可以接热电偶。
热电阻可按3线或4线制接法连接,
热电偶模板注意分度号组态的正确性,补偿导线最好直连热电偶到模板端子上,注意补偿导线的极性不要接错。组态时可以选择内部温度补偿。
两种线缆的屏蔽层都要良好可靠接地。
必须要用补偿导线,否则你的测量值没有可信度,即便这样还要强调尽可能直连到模板呢,如果你中间有端子还要用专门的连接热电偶的专用端子连接,这也是规范。目的都是为了获得精准的测量值。国内的施工一般都没有这样严格,这也是差距啊。