wtubx
一个西门子触摸屏的程序。。winccflexible2008的离散量报警打不开了!不管这么就是打不开,模拟量报警打开正常,新建文件夹打开正常,其他的程序离散量报警打开也正常。生成时会提示离散报警中报警触发变量不可用。
无解…………
阿水--王者之师
离散报警中报警触发变量不可用???
是你离散报警中的变量是不是无效呀 , 或是 PLC 中的地址出错 !
离散报警中的变量是要和PLC中的地址相对应,通讯连接要连接到指定PLC