采用变压器并联运行方式的几个条件 点击:374 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-07-14 13:43:21
楼主

    随着电网容量的增大,一台变压器的容量往往承担不了全部负载,而该换大容量的变压器又不经济,所以为了满足用户负荷的需要,将两台或更多台变压器并联运行。此外,电网的负载一般随昼夜不同时间和一年不同季节而变化,如果多台变压器并联运行,则在负载较小时,可以少投入几台,这样就可实现电网经济运行;同时,并联运行的变压器,可以轮流检修而不中断供电。

   要实现两台或多台变压器并联运行,必须满足四个条件:

(1)变压比相等   如果变压比不同的两台变压器并联,则二者的副边将产生不同的电压,这个电压差会在两台变压器副边构成的回路中产生环流,严重时将烧坏变压器绕组。为了使并联的变压器安全运行,我国规定并联运行变压器的变压比差值不得超过0.5%(指分接开关置于同一档位的情况)。

(2)接线组别相同   如果接线组别不同的两台变压器并联,则二者的副边线电压相位不同,结果会在并联的副边电路中产生电压差,这个电压差将在两台变压器的副绕组中产生很大的环流,把变压器烧毁。

(3)短路电压(阻抗电压)相等   如果短路电压不同的两台变压器并联,则短路电压小的变压器容量过负荷,而短路电压大的变压器却不能满载。一般认为,并联变压器的短路电压相差不得超过10%。通常,应尽量设法提高短路电压大的变压器的副绕组电压或改变变压器分接头位置来调整变压器的短路电压,以使并联运行的变压器的容量能得到充分利用。

(4)容量比不超过3:1   由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配极不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超过3:1。但是,在两台变压器均未超过额定负荷运行时,容量比可大于3:1.




午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:41167
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2013-07-14 14:42:36
1楼
谢谢楼主知识的分享。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师