今天遇到个问题,森兰变频器型号SB70G280T,同样位置安装了有4台,其中D台上电报过温和过载,然后把正常的变频器C台的主控板换上--还是报过温,然后再把测温的热电阻从正常的变频器C台上拆来装上---还报过温,进入参数去看--温度有100多度,可那热电阻--在正常的那台上装,显示才23°--基本和现场温度一样的,出问题的板子--换到正常的那台--不报故障的;等于我把变频器的主控板和测温电阻全从C台拆来装到D台上还报故障,然后我初始化了参数,重新从C台把参数备份过来下装到D台,故障还是存在。其中发现有个现象,这变频器的充电接触器是2个的,其中一个不吸合。但是充电接触器--应该跟过温没关系啊,过温保护只是通过测温来完成的啊。
问题尚未解决,暂时百思不得其解,有熟悉的朋友,提供下参考意见?
开始的故障画面:
怀疑操作面板有问题,也和隔壁的C台兑换了下,调出温度检测菜单,显示真的过温。
上面是正常的,下面是故障的,热电阻换过来后还是这个温度--慢慢还会自动上升。
测温点就这啊,测温热电阻就那样的,很简单的。
该变频器整体照片如下,不带外壳和面板。
上端进线,每相上面3个整流管(MDC(A)160-16)并联。旁边的2个接触器就是充电接触器,LS的GMC-100,充电电阻看不到型号,不过停电后可以靠近看到--是三个电阻并联的。直流电容是双排共12个(DCMC103M400FF5F,10000uF,400VDC -20% +20%),每个电容上有一个充电电阻(RXG6-8 36K +-5%)。
中间那一排控制板,从左开始数这样排列的---主控板、驱动板、风机控制板、风机控制板。
IGBT(FF450R12ME4)一相上面也是三个并联的。
怀疑测温电阻坏之前,在更换前,测试了下电阻值的,使用工具--福禄克376钳形电流表的电阻档,拔下接主控板上的端子,然后用铜丝插到插头里面,测量结果是这样的,报故障的那台,表显示的是5.81k欧姆,正常的那台的显示是5373欧姆,我很奇怪的是为啥这样显示--5.81k,而后面显示5373,这不是我打字的区别,而是表显示的区别,原样记录。
更换测温电阻还报故障后,对变频器进行了初始化,初始化完毕--变频器的端子输出恢复默认了,现场变频电动机尾部的风扇自动启动了,而此时变频器故障仍然存在。把C台的参数上传到操作面板,然后下载到D台,故障一样。说明参数回复出厂值,仍无法消除故障。
怀疑驱动板有问题,停电,拔下主控板到驱动板的排线,上电后,故障仍存在,进菜单看检测的温度有100°了。