OPC通信可以直接从PLC到PLC吗?不经过电脑。
假如西门子的S7-300PLC要与欧姆龙的CP1H的PLC进行OPC通信(其它通信这里不做讨论,只是比喻),一般OPC通信都是要经一个电脑,电脑上安装这个OPC软件,如果没有电脑,我又想走OPC通信,两种PLC程序块里有没有OPC的通信程序块?直接调用即可?
答:1、首先要弄清OPC是什么?
OPC是Object Linking and Embedding(OLE)for Process Control的缩写,它是微软公司的对象链接和嵌入技术在过程控制方面的应用。
OLE for Process Control,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。
2、OPC通信可以直接从PLC到PLC吗?不经过电脑?
必须经过电脑,并且必须基于Windows。
OPC不借助与电脑实现不了PLC之间的直接通讯功能,而且300的PLC也没有OPC的通信程序块。
建议还是通过其他方式,比如以太网通讯、300配串口模块和欧姆龙的协议宏串口通讯、或者欧姆龙如果有Profibus的接口模块也可以采用DP通讯。