两台触摸屏和一台PLC的控制连接 点击:8955 | 回复:9



development

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:824
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2013-07-11 17:35:52
楼主

    想两地触摸屏分别控制一台PLC,可以吗?怎样选型?

  谢谢!




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-11 17:43:39
1楼

看看下图是西门子的,你也可以参考其他的选型手册。

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-07-11 20:10:23
2楼

用OMRON的CJ系列PLC与4台屏做通讯,PLC与V8屏(壹台)通讯,然后V8屏与S8屏(参台)进行RS485通讯,配置如下

 

 

另外还有一个案例,一台PLC通过两个RS232串口,分别与两个品牌的屏进行通讯。

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-07-11 20:20:01
3楼

说明一下,V8屏在中控室,S8屏在生产现场,走的RS485,两者相距有70-80米,用了两年,没有问题!这样的配制配了3套。

选型的时候就要了解清楚,屏如果相距比较远的话,走RS232就不能太长,不能用一台PLC的串口分别各带一个屏,距离近就没有问题!多数品牌的屏在同系列里直接通讯,只需更改站号(有些首尾的拔码开关需要设置),这个需要咨询屏的技术人员!

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2013-07-11 21:19:28
4楼

用两台可以和PLC通讯!我用过力控和昆仑通态的屏同西门子200的通讯过!

工控新手-钟艳婷

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-07-11 22:48:47
5楼

直接用海泰克或者三菱屏,其中一个与PLC连接做主屏,其余屏与主屏连接即可

zhoujian063

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2013年4月23日
发表于:2013-07-12 09:06:12
6楼

用屏通的屏也可以实现您的要求  ,  我这里有实例

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-07-12 10:28:51
7楼

可以,实现切换,或共享到一个PLC

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-07-13 18:57:17
8楼

有的HMI上具备两个彼此隔离的通信口,一个口作主站连PLC,另一个口作从站连接另一个HMI。这样是最保险的,不会发生冲突。不过要求对HMI比较熟悉才行。


还有个办法,就是找个双通信口的PLC,每个口各接一个HMI也行。不过最好是限制其中一台HMI的写入权限,不然也容易打架。。。

铸钢为我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 218回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:638
  • 注册:2016年3月17日
发表于:2018-05-04 17:47:33
9楼
可以的,没问题,主要是工控电脑支持就行

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师