NS157产品与SIEMENS IM157(6ES7157,Y-Link)及P+F SK3等产品的对比 点击:776 | 回复:1



gougunsk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2007年2月24日
发表于:2013-07-04 09:13:09
楼主

NS157产品与SIEMENS IM157(6ES7157,Y-Link)及P+F SK3等产品的对比


硬件组成

最简单型:DP侧单网,速率45.45Kbps,PA则单网段
        P+F: HD2-GTR-4PA(网关) + MB-FB-GT(底板) +HD2-FBPS-1.17.500(电源) 
                + Diagnosemodul Basic(可选告警模块)
        NSK:NS1571
        SIEMENS: IM157


常用型:DP侧单网,速率可变,2个PA网段
        P+F: KT-MB-GTB-2PS(SK3系列专用集成型的两网段配置)
             HD2-GTR-4PA(网关) + MB-FB-GT(底板) +  2* HD2-FBPS-1.17.500(电源) 
        NSK:NS1571AB
        SIEMENS: 1个IM153 + 1个IM157 + 1个底板


常用型:DP侧双网,速率可变,4个PA网段
        P+F:    HD2-GTR-4PA(网关) + MB-FB-GT.4(底板) 
                       +  4* HD2-FBPS-1.17.500(电源) 
        NSK:2台NS1571AB
        SIEMENS: 1个IM153 + 4个IM157 + 1个底板


冗余型-I:DP侧双网冗余,速率可变,两个PA网段
       P+F: 2 * HD2-GTR-4PA(网关) + MB-FB-GT.4(底板) +  2* HD2-FBPS-1.17.500(电源) + Diagnosemodul Basic(可选告警模块)
       NSK:NS1571ABD
       SIEMENS: 2个IM153 + 1个IM157 + 底板

冗余型-II:DP侧双网冗余,速率可变,4个PA网段
       P+F: 2 * HD2-GTR-4PA(网关) + MB-FB-GT.4(底板) +  4* HD2-FBPS-1.17.500(电源) + Diagnosemodul Basic(可选告警模块)
       NSK:NS1571ABD
       SIEMENS: 2个IM153 + 1个IM157 + 底板

冗余型-III:DP侧双网冗余,速率可变,4个PA网段(电源冗余)
       P+F: 2 * HD2-GTR-4PA(网关) + MB-FB-GT.4R(底板) +  8* HD2-FBPS-1.17.500(电源) + Diagnosemodul Basic(可选告警模块)
       NSK:4台NS1571ABD
       SIEMENS: 不好实现,成本太高,太复杂

冗余型-IV:DP侧双网冗余,速率可变,1个PA环网冗余网段+ 2个PA网段
       P+F: 无对应,不能实现PA网环网冗余
       NSK:2台NS1571ABD
       SIEMENS: 2个IM153 + 4个IM157 + 底板(1个底板上只能实现一个PA冗余)


功能对比与性能分析

数据处理的方式
       P+F: Coupler(Gateway)
       NSK: Coupler(Bridge)
       SIEMENS: Link(Route)
成本
       P+F:  极高
       NSK: 低 或 中
       SIEMENS:高 或 极高
使用的方便性
       P+F:  不需组态
       NSK: 不需组态
       SIEMENS: 需要组态
数据扫描时间
       P+F:  中低
       NSK: 中
       SIEMENS: 快

 

 




gougunsk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2007年2月24日
发表于:2014-03-13 15:33:40
1楼

 

功能特点: 实现Profibus DP到Profibus PA的双向转换  每个模块有1个或2个Profibus DP电接口,   每个模块有1个或两个PA网段,可以连接PA设备  可以实现双模块冗余的复杂冗余网络  在Profibus DP侧与Profibus PA侧的数据耦合是完全透明的  不需要单独组态,应用简单方便  Profibus DP接口  速率支持45.45K,93.75K,187.5K,500KBaud 在DP总线上可以与其他的DP从站同一网段上运行  具有双DP接口的设备可以实现FR的冗余功能  支持断线告警功能,当冗余工作时,可以及时发现运行时的故障,便于维护  接口是9孔Sub-D连接器(female)。可以接入一段符合PROFIBUS 标准双绞线电缆  可以实现双模块冗余(双机冗余) Profibus PA接口  信号传输速率31.25kBaud 最高可达500mA的电流驱动能力  有短路保护功能  PA网段冗余工作时,支持PA网段的断线告警功能  具有双PA接口的设备可以实现独立运行时的PA网段的冗余功能  当双模块冗余工作时,支持断线告警功能,可以及时发现运行时的故障,便于维护  双模块冗余工作时,具有冗余电缆断线告警功能 工作电源是DC24V(20.4V-28.8V) 具有故障告告警继电器输出  6个双色LED发光管指示模块当前的运行状态  金属机壳,导轨式安装 专为Profibus总线输提供的完善的产品和技术解决方案DP/PA耦合器NS157是现场总线PROFIBUS DP和PROFIBUS PA之间的转换设备,它可以完成两种种线之间的双向数据转换与传递。NS157模块可以独立使用,也可以用一对NS157模块同现场总线分配器NSAFD一起组成ROFIBUS PA 网段上的环网冗余结构  下载附件需0积分!    

   回复举报   

      

推荐链接“掌门人”招募网络有奖活动开始啦 看英特尔嵌入式案例,赢数码相框等好礼!美国高端传感器EMX首次登录中国 相关产品资料免费索取西门子“智选答人,有奖问答活动”施耐德能效中国——工业自动化卡车巡展在线下载施耐德电子产品资料,就有机会赢取礼品!加盟假日工程师计划,拥有第二份工作   猜你喜欢:填写调研问券,大奖iphone 4S/iPad等您拿对比:苹果iPhone 5和iPhone 4S有何不同“体验腾控科技产品 赢取IPAD等丰厚大奖”活动5288元起的行货iPhone 5你买不 ?光幕/光栅应用现状有奖调研,ipad 大奖等你拿!友荐[?]   

全部评论

 

gougunsk   个人主页给TA发消息加TA为好友 发表于:2014-03-13 15:30:211楼管理   

  专为Profibus总线输提供的完善的产品和技术解决方案 DP/PA耦合器NS157是现场总线PROFIBUS DP和PROFIBUS PA之间的转换设备,它可以完成两种种线之间的双向数据转换与传递。NS157模块可以独立使用,也可以用一对NS157模块同现场总线分配器NSAFD一起组成ROFIBUS PA 网段上的环网冗余结构    

    回复引用举报   

gougunsk   个人主页给TA发消息加TA为好友 发表于:2014-03-13 15:32:212楼管理   

  专为Profibus PA总线输提供的完善的产品和技术解决方案 目前,DCS(PCS,FCS….)与现场仪表之间最流行的连接方式为主干线-分支的拓扑结构。主干线,将能量和数据输送到现场。然后分送到每个支线上,即分支。NSFD分配器可以将现场总线设备(PROFIBUS PA设备或FF H1设备),如测量仪表,传感器,执行器等通过分支电缆连接到现场总线总线的主干线上,其安装位于现场仪表附近.分支电缆可长达120米,通常情况为60米。NSFD系列产品有三种型号:NSAFD,NSPFD,NSCFD;每台NSFD有两个主干线接口T1与T2、4个分支接口X1、X2、X3、X4;具有金属铝压铸的防水机壳,具有IP65的防护等级,安装简单方便,并具有接地端子;对于NSPFD与NSAFD产品还有8个LED指示灯,用于指示端口的工作状态。    

    回复引用举报   

  

 周好评排行周回复排行一体化温度变送器..[0]影响一体化温度变..[0]电磁流量计的分类..[0]城市天然气流量计..[0]涡街流量计的组成..[0]程序几点疑问求解[11]详细的介绍一下涡..[0]组态王关于modbus..[0]橡塑设备当中的开..[0]每日一图-我就每天..[1]#制造业未来观点#..[40]为工控同行祈福,马..[38]恭喜PLC技术军团人..[25]马航的飞机到底去..[23]小刀看自动化 之一..[21]2014年2月论坛活动..[21]中国第二届自动化..[20]2个稳压二极管并联..[19]2014参加自动化年..[18]GE 视频教程[15]最新求助车速测量怎样解决[0]mcgs7062k进入不了..[1]XBC系列基本型没有..[0]三重智能集成具体..[1]MCGS网络版的使用[1]无线传输消除干扰[1]异步伺服上电初始..[0]施耐德昆腾PLC自动..[1]请问PLC有运动控制..[5]台达PLC的PID输出..[0]推广链接

 