报警属性

报警始终由下列组件组成:

报警文本报警文本包含了对报警的描述。可使用相关HMI设备所支持的字符格式来逐个字符地处理报警文本的格式。操作员注释可包含多个输出域,用于变量或文本列表的当前值。报警缓冲区中保留报警状态改变时的瞬时值。

报警编号报警编号用于识别报警。每个报警编号在下列类型的报警中都是唯一的:离散量报警模拟量报警HMI系统报警来自PLC的CPU内的报警

报警的触发对于离散量报警:变量内的某个位对于模拟量报警:变量的限制值

报警类别报警的类别决定是否必须确认该报警。还可通过它来确定报警在HMI设备上的显示方式。报警组还可确定是否以及在何处记录相应的报警。说明如果要在 SIMATIC STEP 7 中集成项目,则最多可在 WinCC flexible 和 STEP 7 中组态 32 个报警类别。

可以为每个报警选择或输入以上任何组件。

可选的报警属性

报警的特性也可以通过下列属性进行定义:

报警组如果报警属于某个报警组,则可以通过一次操作将之与该报警组中的其他报警一起进行确认。

信息文本操作员注释可包含与报警有关的附加信息。当操作员按下<帮助>按钮时,操作员注释将显示在操作员设备上的独立窗口中。

自动报告除了可以为整个项目的报警启用和禁用自动报告功能,还可以单独为每个报警启用报告功能。

由PLC“确认写变量”进行确认"可以通过置位变量中的一个特定位,由PLC程序确认离散量报警。

向PLC“确认读变量”发送确认"在离散量报警由操作员确认时,变量中的特定位被置位。

 