Wincc flexible与STEP 7集成的基本原理 点击:1487 | 回复:2



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-29 10:53:25
楼主

简介

如果使用的是 SIMATIC PLC,并且已在系统上安装了 STEP 7 组态软件,则可以将 WinCC flexible 与 STEP 7 集成。

与 STEP 7 集成的优点

在集成组态期间,可以访问用 STEP 7 组态 PLC 时所创建的 STEP 7 组态数据。这会给您带来以下好处:

可以使用 SIMATIC 管理器作为中心点来创建、处理以及管理 SIMATIC PLC和WinCC flexible 项目。

当创建 WinCC flexible 项目时,PLC 的通讯参数被预分配。当 STEP 7 中发生更改时,将在 WinCC flexible 中更新通讯参数。

STEP 7集成期间由系统创建的连接参数:预分配网络参数和伙伴参数。

组态变量和区域指针时,可以直接在 WinCC flexible 中访问 STEP 7 符号。在 WinCC flexible 中,只需选择想要链接变量的 STEP 7 符号。STEP 7 中的符号改变会在 WinCC flexible 中更新。

只需在 STEP 7 中分配一次符号名称,便可以在 STEP 7 和 WinCC flexible 中使用它。

WinCC flexible 支持在 STEP 7 中所组态的 ALARM_S 和 ALARM_D 报警,并可将它们输出到 HMI 设备上。

您可以创建一个没有集成在 STEP 7 中的 WinCC flexible 项目,并在以后将此项目集成在 STEP 7 中。

您可以从 STEP 7 中移开集成的项目,将之作为单独的项目使用。

在 STEP 7 的多重项目中,可以在项目之间组态通讯连接。

安装要求

必须遵照指定的安装顺序,在 STEP 7 中集成 WinCC flexible。必须先安装 STEP 7 软件,然后安装 WinCC flexible。安装 WinCC flexible 时,检测到现有的 STEP 7 安装,从而自动安装集成到 STEP 7 中的支持选项。

对于用户自定义安装,则必须激活“与 STEP 7 集成”(Integration in STEP 7) 选项。

如果已经安装了 WinCC flexible,随后又安装了 STEP 7,则必须卸载 WinCC flexible,并在 STEP 7 安装完成后重新安装。

如果已安装 STEP 7 并且想要安装更新,如服务包,则必须在 WinCC flexible 中重新安装“在 STEP 7 中集成”选件。

通过“控制面板”打开 WinCC flexible 安装程序,更新安装。禁用 STEP 7 的集成。重新启动安装程序并启用 STEP 7 的集成。

在新的 STEP 7 项目中互连 STEP 7 符号

如果创建了相应的 STEP 7 项目,但是另一个 WinCC flexible 项目仍处于打开状态,则互连 STEP 7 符号与 WinCC flexible 变量时将会引发问题。

在创建新的 STEP 7 项目之前,请关闭所有 WinCC flexible 项目。

 




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-06-29 11:51:52
1楼

 好资料,学习收藏了 ! 

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-06-29 16:36:29
2楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容:  好资料,学习收藏了 !  


 