如果使用的是 SIMATIC PLC,并且已在系统上安装了 STEP 7 组态软件,则可以将 WinCC flexible 与 STEP 7 集成。
与 STEP 7 集成的优点
在集成组态期间,可以访问用 STEP 7 组态 PLC 时所创建的 STEP 7 组态数据。这会给您带来以下好处:
可以使用 SIMATIC 管理器作为中心点来创建、处理以及管理 SIMATIC PLC和WinCC flexible 项目。
当创建 WinCC flexible 项目时,PLC 的通讯参数被预分配。当 STEP 7 中发生更改时,将在 WinCC flexible 中更新通讯参数。
STEP 7集成期间由系统创建的连接参数:预分配网络参数和伙伴参数。
组态变量和区域指针时,可以直接在 WinCC flexible 中访问 STEP 7 符号。在 WinCC flexible 中,只需选择想要链接变量的 STEP 7 符号。STEP 7 中的符号改变会在 WinCC flexible 中更新。
只需在 STEP 7 中分配一次符号名称,便可以在 STEP 7 和 WinCC flexible 中使用它。
WinCC flexible 支持在 STEP 7 中所组态的 ALARM_S 和 ALARM_D 报警,并可将它们输出到 HMI 设备上。
您可以创建一个没有集成在 STEP 7 中的 WinCC flexible 项目,并在以后将此项目集成在 STEP 7 中。
您可以从 STEP 7 中移开集成的项目,将之作为单独的项目使用。
在 STEP 7 的多重项目中,可以在项目之间组态通讯连接。
安装要求
必须遵照指定的安装顺序,在 STEP 7 中集成 WinCC flexible。必须先安装 STEP 7 软件,然后安装 WinCC flexible。安装 WinCC flexible 时,检测到现有的 STEP 7 安装,从而自动安装集成到 STEP 7 中的支持选项。
对于用户自定义安装,则必须激活“与 STEP 7 集成”(Integration in STEP 7) 选项。
如果已经安装了 WinCC flexible,随后又安装了 STEP 7,则必须卸载 WinCC flexible,并在 STEP 7 安装完成后重新安装。
如果已安装 STEP 7 并且想要安装更新,如服务包,则必须在 WinCC flexible 中重新安装“在 STEP 7 中集成”选件。
通过“控制面板”打开 WinCC flexible 安装程序,更新安装。禁用 STEP 7 的集成。重新启动安装程序并启用 STEP 7 的集成。
在新的 STEP 7 项目中互连 STEP 7 符号
如果创建了相应的 STEP 7 项目,但是另一个 WinCC flexible 项目仍处于打开状态,则互连 STEP 7 符号与 WinCC flexible 变量时将会引发问题。