求助:ACS800 不运行报4210 点击:3946 | 回复:6



虚心变频

    
  • 精华:42帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:171帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-06-28 17:18:33
楼主

求助各位,一台ABB ACS800变频器不运行时,有时报4210,有时报2310,有时又很正常,不知是哪里的问题,谢谢赐教




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-28 18:17:39
1楼

先看看手册说明,这2个故障是啥意思:

         第2个的原因,可能会引起第一故障发生的,所以首先从负载情况来看,看运行电流是不是真的高了,负载是不是真的高了,假如不是真的,建议按下列来检查:

        1、4210,温度高,其实是冷却风机的辅助开关误报也是经常发生的,所以请检查下冷却风机是否正常工作,其有个信号去控制板的是否不通,记得是常开点的,运行后闭合--给控制板反馈风机运行正常的信号,然后假如断开了,就报过热故障。

        2、2310,检测加减速时间,假如以前是运行正常的,估计要还功率单元及其驱动了,小功率的是在一起的。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2013-06-30 14:19:41
2楼

不运行时,有时报4210,有时报2310,是AINT板有问题?请楼主讲讲后面的结果。

虚心变频

  • 精华:42帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:171帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-07-01 13:38:59
3楼

谢谢,机器是ACS800系列37KW,没有接电机。没有启动运行,上电一会儿报4210,偶尔报2310.多数情况不报警,可以启动运行。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2013-07-01 14:09:06
4楼

有试过更换RDCU板测试过吗?

虚心变频

  • 精华:42帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:171帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-07-05 16:31:43
5楼

回复内容:

对:   有试过更换RDCU板测试过吗? 内容的回复!


 谢谢留言。没有这块板,没试过。

hongkinghe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2013-09-14 21:16:21
6楼

试过换rdcu板之后就不再报4210的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师