多功能表,无功补偿控制器 点击:273 | 回复:3



苏立朋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2013-06-27 19:11:02
楼主

  

 

 

下图5678 9 10是电流互感器检测三相的电流,现在想通过单相检测而显示出三相的电流,请问怎么改接线方式,谢谢指点




原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-27 19:45:40
1楼

单相检测显示三相的电流,不知道你为啥要这样做哦。互感器坏了?假如不是,建议别这样,做。改接线--无法做到三相的,因为三相电流是有角度差的,否则你需要用移相,那东东应该比电流互感器贵。

苏立朋

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2013-06-27 20:45:24
2楼

事情是这样的,我们前段时间购买有能集团的设备,包括电容无功补偿柜,当时没有安装完现在其他成套柜都通电了就剩补偿装置,也就是剩下二次线路这块,现在问题是进线柜电源因生产进行中不能断电,设备厂家调试人员说这装三相(互感器早装好)操作很危险,只剩连线到控制器(图中)上,说改单相比较安全,图中的线就是改过的,但显示有些问题。希望大家指点

山东电工仪表网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2013-07-01 10:36:34
3楼

功率补偿,三相电流和三相电压都是必须的,采用单相电流行不通