变频器主回路及其计算 点击:348 | 回复:7



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-22 22:03:53
楼主

          变频器常见,可是如何确定一些参数,方便咱们检查呢,供参考。

 




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-06-22 22:53:03
1楼

典型的交直交变频器,市面上常见的低压变频器基本都是这个结构

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-06-22 23:15:00
2楼

我有台台安N2 0.75KW.

这么算I=5*750=3750A,这电流啥时候能用到这么大的电流???

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-23 19:04:08
3楼

电压型交直交变频器   

原创军团-永远的正方

  • 精华:16帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:152帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9919
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2013-06-23 19:09:37
4楼

回复内容:

对: HOTEAM 典型的交直交变频器,市面上常见的低压变频器基本都是这个结构 内容的回复!



fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-06-23 20:18:48
5楼

引用 小诚 的回复内容: 我有台台安N2 0.75KW.这么算I=5*750=3... 


 大哥,你单位都不分啊 。。。。。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-23 20:21:13
6楼

引用 小诚 的回复内容: 我有台台安N2 0.75KW.这么算I=5*750=3... 


 0.75KW,是按0.75来计算,非750,单位别搞错哦。

zhangbingccc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2013-07-07 11:39:59
7楼

电流是怎么推算出来的