•电机参数返回出厂设置/恢复配置FCS参数设为 I n I,FCS自动变为nO ;
•电机参数drC最大输出频率tFr参数设为 50;
•基本设置参数SEt加速斜坡时间ACC参数设为0.2秒(从0到50HZ需);
•基本设置参数SEt减速斜坡时间DEC参数设为0.2秒(从最大50HZ到0);
•输入输出I/O的控制类型tCC 设为2C两线控制方式;(LI1为正向);模拟输出配置AOIt设为OA 模拟输出0 ~ 20mA 端子AOC;模拟输出AOC
dO参数设为OFr 电机频率;
•控制通道CTL 配置给定1 Fr1 设为 AI1,为PID控制模拟给定值输入;
•功能FUn总输入Fr1 SA2 参数设为nO;预置速度PSS的PS2 (两种预置速度)、PS4 (四种预置速度)设为nO;PI调节器的PIF反馈输入设为AI3;比例增益rPG设为8.00 ;积分增益rIG设为3.00;
•显示SUP参数为rFr频率显示;
•保护类型FLt的电机缺相保护OPL参数设为nO。